请问如何计算无功补偿电容器的额定电流,如40Kvar的电容器.另外10KV与0.4KV下计算有何不同?谢谢!
请问如何计算无功补偿电容器的额定电流,如40Kvar的电容器.另外10KV与0.4KV下计算有何不同?谢谢!
游客
2020-7-27
3068
最新回复
(
2
)
lwigh
-2580236268秒前
引用
2
楼
公式:I=P/(根3×U),I表示电流,单位“安培”(A);P表示功率,单位:无功“千乏”(Kvar),有功“千瓦”(KW);根3约等于1.732;U表示电压,单位“千伏”(KV)。 I=40/(1.732×10)…………(10KV的电容) I=2.3(A) I=40/(1.732*0.4)…………(0.4KV的电容) I=57.7(A)。我说的详细,分可否给我!?
rnoet
-2580236268秒前
引用
3
楼
Q/U根号3