请问哪里有《国家电网公司——电力安全工作规程》的考试题啊?

游客 2007-4-5 2520

最新回复 (2)
  • 游客 2007-4-2
    引用 2
    只找到了这几个 选择题:   1.  进行地电位带电作业时,人身与10、35、110kV带电体间的安全距离不得小于(a)m。   A、0.4、0.6、1.0  B、0.4、0.6、1.5 C、0.35、0.6、1.5   2.  砍剪靠近110kV带电线路的树木时,人员、树木、绳索应与导线保持的安全距离为(C)m。   A、1.0 B、2.5  C、3.0   3.  在10kV及以下的带电杆塔上进行工作,工作人员距最下层带电导线垂直距离不得小于(A)m。   A、0.7 B、0.4  C、0.35   4.  带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪雹、雨雾不得进行带电作业。风力大于(c)级时,一般不宜进行带电作业。   A、4  B、5  C、6   5.  带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与A联系。   A、值班调度员 B、工区值班员  C、工区领导   6.  10、35、110、220kV绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不得小于(A)m。   A、0.4、0.6、1.0、1.8  B、0.35、0.6、1.0 、1.5   C、0.4、0.6、1.5、3.0   7.  用于10kV电压等级时,绝缘隔板的厚度不应小于(A)mm。   A、3 B、4 C、5   8.  电容型验电器起动电压试验的试验周期为(C)   A、1月  B、1季度  C、1年   9.  安全带静负荷试验的试验周期为:(C)   A、1月  B、1季度  C、1年   10.      10、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于(B)m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。   A、2.6 、2.8  B、2.7、2.9  C、2.8、3.0   11.      户外35KV、110kV高压配电装置场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离分别为(A)m。   A、1.15、1.65(1.75)  B、0.7、1.5  C、0.6、1.5   12.      如因工作需要变更工作负责人,(C)将变动情况记录在工作票。   A、      工作负责人 B、工作票签发人 C、工作许可人   13.      当SF6气体钢瓶内压力降至(A)个大气压时,应停止引出气体。   A、1 B、2 C、3   14.      使用钳形电流表测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在(C)mm以上。   A、200 B、250 C、300   15.      核相器电阻管泄漏电流试验周期为(B)   A、1季度 B、半年 C、一年
  • arzw 2007-4-2
    引用 3
      看看安规就知道拉