铜铸钢接地棒

wcob 2020-7-3 453

最新回复 (1)
  • wcob 2020-7-3
    引用 -99
    大家帮我解决这个问题:1、铜铸钢接地棒,铜铸钢是哪些材料、成分、特性?2、为何避雷装置要使用铜铸钢接地棒作接地而不使用纯铜等材料?3、铜铸钢接地棒的规格有哪些?与这些规格匹配的使用条件是如何的?4、铜铸钢接地棒在使用过程中如何防腐?5、对埋铜铸钢接地棒的土壤有哪些要求嘛?比如土壤的导电性等等6、是否可以多个避雷针共用一个铜铸钢接地棒?问的问题比较多,只悬赏5分,因为害怕没人答,依次序按编号并完整回答所有问题的追加15分
  • betz -2581659319秒前
    引用 -98
    1、材质一般为铜包钢,如钢表面镀铜,即有铜的高导电性能又兼有钢的特性,目前有很多公司生产这种接地极。2、纯铜接地极性能固然好,但是成本高,强度差,不宜打入地下,综合而言很多场合可用上述铜包钢接地极。3、规格有很多,具体使用可咨询生产厂家,一般常用规格都有。怎么匹配就看设计要求了。4、此种接地极适用于一般环境和潮湿、盐碱、酸性土壤及产生化学腐蚀介质的特殊环境,一般不做防腐处理。5、对土壤无特殊要求,土壤电阻率越小越好。如土壤导电性不能满足使用要求,一般可加深埋设深度。6、多个避雷针可共用一个接地极,只要接地极满足接地电阻要求。