空调电流大过额定电流,压缩机工作3-5分钟停是否是氟嫌多?(修过)

ovtwo 2018-10-24 6367

最新回复 (3)
  • cioel -2581368110秒前
    引用 2
    制冷还是制热???变频吗? 放些出来或者空载看看,还停的话就,看看有没有接错线,或者看看有没有堵管道,雪种匹配?电容匹配?电压ok?压缩机有没有异声,有没有检查压缩机油?冷暖机注意四通阀能否切换, 就这几点,全部否就换压缩机
  • tuzvo -2581368110秒前
    引用 3
    你检查下电压,我想应该是电压不行。氟多不可能会停机,最多也就是不制冷或制冷效果差。
  • wgokn -2581368110秒前
    引用 4
    有可能氟多了点 制冷时看回汽是否有结霜 冬天制热就看不出来了 如果有霜 就放掉点  另外查下热保护器 因为电流大会导致热保护 次数多了触点会烧坏 这样就出现3-5分钟就停机
返回
发新帖